1、何谓隔离开关?

答:隔离开关是高压开关的一种,因为没有专门的灭弧装置,所以不能负荷电流和短路电路。但它有明显的断开点,可以有效地隔离电源,通常与断路器配合使用。

2、隔离开关在电网中有什么用途?

答:在电网中隔离开关的主要作用如下:

(1)设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,形成明显断开点,以保证工作人员和设备的安全。

(2)隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。

(3)可用来断开小电流电路和旁(环)路电流,例如,可用隔离开关进行下列操作:

①拉、合电压互感器和避雷器。

②拉、合母线及直接连接在母线上设备的电容电流。

③对双母线带旁路接线,当某一出线单元断路器因某种原因出现分、合闸闭锁,用旁路母线断路器带其运行时,可用隔离开关断开并联回路,但操作前必须停电旁路母线断路器的操作电源。

④对一个半断路器接线,当某一节点断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其它所有断路器必须在合闸位置。

⑤对双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中的某一断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关断开回路,但操作前必须确定三个断路器在合闸位置,并断开三个断路器的操作电源。

用隔离开关进行500KV小电流和旁(环)路电流操作时,须经计算,符合隔离开关的技术条件和有关调度规程后方能进行。

3、对隔离开关有哪些基本要求?

答:按照隔离开关在电网中担负的任务和使用条件,其基本要求有:

(1)隔离开关分开后应有明显的断开点,易于鉴别设备是否与电网隔开。

(2)隔离开关断点间应有足够的安全距离,以保证在过电压情况下,不至引起击穿而危及工作人员的安全。

(3)在短路情况下,隔离开关应有足够的热稳定性和动稳定性,尤其是不能因电动力的作用而自动分开,否则将引起严重事故。

(4)具有开断一定的电容电流和电感电流的能力、开断环流的能力。

(5)分、合闸时的同期性要好,有最佳的分、合闸速度,以尽可能降低操作时的过电压、燃弧次数和无线电干扰。

(6)隔离开关的结构应简单,动作要可靠,有一定的机械强度,金属制件应能承受氧化而不腐蚀。在冰冻的环境里能可靠地分、合闸。

(7)带有接地刀闸的隔离开关,必须装设联锁机构,以保证停电时先断开隔离开关,后闭合接地刀闸。送电时先断开接地刀闸,后闭合隔离开关的操作顺序。

(8)通过辅助触点,隔离开关与断路器之间应有电气闭锁,以防止带负荷误拉、合隔离开关。

4、隔离开关有哪些主要的技术参数?

答:制造厂给定的隔离开关的主要技术参数如下:

(1)额定电压。指隔离开关正常工作时,允许施加的电压等级。

(2)最高工作电压。由于输电线路存在电压损失,电源端的实际电压总是高于额定电压,因此,要求隔离开关能够在高于额定电压的情况下长期工作,在设计制造时就给隔离开关确定了一个最高工作电压。

(3)额定电流。指隔离开关可以长期通过的最大工作电流。隔离开关长期通过额定电流时,其各部分的发热温度不超过允许值。

(4)动稳定电流。指隔离开关承受冲击短路电流所产生电动力的能力。是生产厂家在设计制造时确定的,一般以额定电流幅值的倍数表示。

(5)热稳定电流。指隔离开关承受短路电流热效应的能力。是由制造厂家给定的某规定时间(1S或4S)内,使隔离开关各部件的温度不超过短时最高允许温度的最大短路电流。

(6)接线端子额定静拉力。指绝缘子承受机械载荷的能力,分为纵向和横向。

5、隔离开关型号中各字母和数字的含义是什么?

答:国产隔离开关的型号,采用统一的字母(汉语拼音字母)和数字混合编制如下:

其中:

①字母G代表隔离开关。

②字母代表安装地点。N户内,W户外。

③数字,为设计序号,代表不同的系列。

④数字,代表额定电压(KV)。

⑤字母,代表补充特性,T统一设计,G改进型,D带接地刀闸,C穿墙式。

⑥数字,代表额定电流(A)。

⑦字母,G代表高原型。

6、隔离开关如何分类?

答:隔离开关按装置地点分为户内式或户外式。按极数可分为单极和三极。按有无接地开关可分为带接地开关和不带接地开关的。按用途可分为一般用、快速分闸用和变压器中性点用等。