电工复审——测试题(一)
详细内容
1、对于照明及电热负荷,导线安全载流量(A)&ge所有电具的额定电流之和。(&radic )
2、对于照明及电热负荷,导线安全载流量(A)&ge所有电具的额定电压之和。(× )
3、对于动力负荷,当使用一台电动机时,导线安全载流量(A)&ge电动机的额定电流。 (&radic )
4、对于动力负荷,当使用一台电动机时,导线安全载流量(A)&ge电动机的额定电压。(× )
5、照明线路,导线安全载流量&ge熔体额定电流。(&radic )
6、照明线路,导线安全载流量&ge熔体额定电压。(× )
7、三相四线制中性线的载流量应为相线载流量的50%及以上。(&radic )
8、三相四线制中性线的载流量应为相线载流量的30%及以上。(× )
9、二相三线或单相线路的N线和PE线的载面应与相线相同。(&radic )
10、二相三线或单相线路的N线和PE线的载面应与相线不同。(× )
11、对于配电线路还应考虑在负荷电流通过线路时要产生的电压损耗或电压降落。低压配电线路的电压损耗,一般不宜超过5%。(&radic )
12、对于配电线路还应考虑在负荷电流通过线路时要产生的电压损耗或电压降落。低压配电线路的电压损耗,一般不宜超过10%。(× )
13、低压线路在敷设完工以后接电之前,应进行绝缘电阻测量:用500V摇表测量线路每一路装置。(&radic )
14、低压线路在敷设完工以后接电之前,应进行绝缘电阻测量:用250V摇表测量线路每一路装置。(× )
15、对新建线路装置的绝缘电阻不应小于0.5M&Omega。(&radic )
16、对新建线路装置的绝缘电阻不应小于0.225M&Omega。(× )
17、对运行中的线路可适当降低绝缘电阻,相对零或地&ge0.22M&Omega(&radic )
18、对运行中的线路可适当降低绝缘电阻,相对相&ge0.38M&Omega(&radic )
19、在运行中的线路可适当降低绝缘电阻,对于36V安全低压线路,绝缘电阻也不应小于0.22M&Omega(&radic )
20、管内导线的绝缘必须良好,其电压等级不得低于交流250伏。(× )
21、一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。(&radic )
22、一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的60%。(× )
23、导线敷设管内导线不得有接头。(&radic )
24、导线敷设管内导线可以有接头。(× )
25、导线敷设管内导线不同电压回路,不得装在同一管内。(&radic )
26、导线敷设管内导线不同电压回路,可以装在同一管内。(× )
27、在用钢管敷线时,无论管径大小管内所穿导线只要不超过10根就可以。(× )
28、导线敷设时,一根管内所装的导线不得超过8根。(&radic )
29、电力线在穿钢管敷设时,要一根钢管穿一根线。(×)
30、电力线在穿钢管敷设时,不允许一根导线穿一根钢管。(&radic )
31、管子为钢管(铁管)时,管子必须要可靠接地。(&radic )
32、当钢管或PVC管与设备直接连接时,应将管子敷设到设备的接线合内。(&radic )
33、当钢管或PVC管与设备直接连接时,管子不必敷设到设备的接线合内。 (×)
34、管子为钢管(铁管)时,管子出线两端必须加塑料保护套。(&radic )
35、管子为钢管(铁管)时,管子出线两端不必加塑料保护套。 (×)
36、采用PVC管连接时,管与合(箱)等器件应用插入法连接,连接处结合面应涂专用胶合剂。(&radic )
37、采用PVC管连接时,管与合(箱)等器件应用包扎法连接,连接处结合面应涂专用胶合剂。 (×)
38、导线敷设线管(半硬管)时,线管长度超过为30米,其中间应装设分线盒。 (&radic )
39、导线敷设线管(半硬管)时,线管长度超过为20米,其中间应装设分线盒。 (×)
40、导线敷设线管(半硬管)时,有二个弯曲线管长度不超过15米。 ( &radic )
41、导线敷设线管(半硬管)时,有一个弯曲线管长度不超过20米。 (&radic )
42、导线敷设线管(半硬管)时,有三个弯曲线管长度不超过8米。(&radic )
43、低压自动空气开关只能起到短路保护作用。 (×)
44、漏电开关只能起到漏电保护作用。 (×)
45、熔断器能起到过载、短路、欠压保护作用。(×)
46、施工临时用电,其长度一般不宜超过100米。(&radic )
47、施工临时用电,其长度一般不宜超过300米。(×)
48、施工临时用电,离地面高度户外不应低于2.7米。(&radic )
49、施工临时用电,离地面高度户外不应低于1.7米。(×)
50、施工临时用电,所使用的设备应采取保护接零(或保护接地)或其它安全措施。(&radic )
51、施工临时架空线长度不得超过500米。(&radic )
52、施工临时架空线长度不得超过300米。(×)
53、施工临时架空线,离地高度不应小于45米。(&radic )
54、施工临时线应有使用期限的限制,一般不应超过三个月。(&radic )
55、施工临时线应有使用期限的限制,一般不应超过六个月。(×)