汉语大全>写作指导>冬季施工监理控制要点

冬季施工监理控制要点

详细内容

篇一:《冬季施工监理控制要点》

冬季施工监理控制要点

根据《铁路混凝土工程施工技术指南》规定,当环境昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,混凝土工程应按冬季施工规定进行施工。

1、搅拌站冬季施工措施

混凝土生产严格按冬季施工规程组织施工,确保混凝土出机温度不小于10℃,入模温度不小于5℃,并控制好以下主要工序:

1.1、施工用水:搅拌站生产用水采用蓄水池内蒸气加热,加热温度在60℃以上,水池用保温材料砌筑、覆盖,避免热量散失。施工中注意及时补水,以确保搅拌用水量满足施工需要。

1.2、粗细骨料:砂子、碎石储料仓三面封闭,进出料侧挂帆布帘遮挡保温,并在储料仓内部布设暖气管道进行加热,另外用棉被进行覆盖保温,加热温度在5℃以上;混凝土搅拌完毕后,立即按规定数量补充砂石等地材,以保证砂石料有足够的温度回升时间。

1.3、水泥:水泥存放于水泥罐中,将水泥罐外围包裹一层保温材料,保证水泥温度在0℃以上。

1.4、外加剂:将存有水剂的容器放入热水中进行加热,加热后外加剂的温度在30℃~40℃之间。

1.5、拌合楼投料前,先用热水冲洗搅拌机,拌合楼温度要保持在10℃以上。投料顺序为:先投放砂、石和用水量的3/4搅拌,再加水泥、外加

剂搅拌,最后加剩余的水搅拌。搅拌时间较常温拌合时间略长,一般可延长50%,并严格控制砼的坍落度。

1.6、搅拌上水管道及外加剂管道购买岩棉管进行保温。外加剂房子内放电暖器一台进行保温,门窗加棉门帘进行密封,温度保证5℃度。

1.7、砼运输采用搅拌车运输,在搅拌车的筒体外侧增加保温的棉罩或其它保温罩,减少砼在运输过程中的热量损失。泵车管道加工棉保温套进行包裹保温,混凝土浇注过程中加快灌注施工速度,减少混凝土施工过程中的热量散失,下料时逐车检测砼温度,低于5℃的砼坚决不予采用。

2、桥梁桩基及下部工程冬季施工措施

2.1、钢筋施工

2.1.1、钢筋加工在钢筋棚内进行,如有少量在室外进行钢筋加工的,在作业场地四周采用钢管搭设并用帆布封闭,场内火炉加温,保证钢筋从原材料存放、加工、绑扎、骨架吊装的全过程不得粘有雨雪。

2.1.2、冬季钢筋的焊接前,必须根据施工条件进行试焊,经试验合格后,方可正式施焊。焊接后的钢筋垫高放臵,使焊缝和热影响区缓慢冷却,未冷却的接头避免接触冰雪和冻土。当部分焊接必须在室外进行时,必须采取防雪挡风措施,减小焊件温度差,焊接后的接头严禁立即接触冰雪。

2.2、桩基混凝土灌注施工措施

2.2.1、混凝土连续浇注,不得长时间停放。

2.2.2、混凝土试块要在浇筑地点随机抽取制作试件,按规范应较常温至少多留2组试件,一组用来测定混凝土受冻前的强度即临界强度,另一

组用作检验28d的强度。试压前试件在拥有正温条件的室内停放,解冻后再进行试压,停放时间需4-12h。冬季使用电热管和温控器控制恒温,为控制湿度,养护室设臵喷雾加湿装臵。

2.3、承台混凝土施工措施

2.3.1、承台混凝土选用较小的塌落度。

2.3.2、混凝土浇注选择在白天温度较高时进行,最低气温时段和气温急剧变化时段的夜间禁止浇注。

2.3.3、承台顶部利用棉被覆盖,混凝土浇筑后立即用塑料薄膜覆盖顶面封闭保湿,采用无纺布、棉被覆盖保温,保持混凝土表层与环境温差不超过20℃;拆模后用一层塑料薄膜和二层草袋作保温层养护。

2.4、墩身混凝土施工措施

墩柱模板安装完成后,在作业平台外侧用帆布进行整体密封包裹,顶部加盖篷布。墩身混凝土选用较小的塌落度,混凝土浇注选择在白天进行,最低气温时段和气温急剧变化时段的夜间禁止浇注,混凝土浇筑完成并抹面后,立即用塑料薄膜覆盖顶面封闭保湿,采用无纺布、棉被等覆盖保温,拆模时,边拆模边用无纺布和塑料薄膜包裹等其他措施进行墩身保温养护。

混凝土浇注完成后,立即在顶板覆盖塑料布,同时覆盖棉被、帆布双层保温,确保密封。搭设简易养护棚,养护期间,在养护棚内设加热设备和加湿器并视环境温度向混凝土供热和供气,确保养护期间混凝土不受冻,水分不散失。

3、路基填筑施工

3.1、昼夜平均气温在0℃以下且连续15d时,按低温施工办理。

3.2、路堤严禁使用冻土或掺有冻土的填料填筑。

3.3、低温施工路堤,其地基处理应在冻结前完成,处理方法除应满足常规要求处,还必须清除冰雪、疏干积水,坑洼处用与地基同类未冻土填平压实。处理后应随即掩盖以防冻结。

3.4、基面及边坡修整工作必须在解冻后进行。

4、涵洞冬季施工

涵身模板安装完成后,在作业脚手架外侧用棉被和帆布进行整体密封包裹,顶部加盖篷布。墩身混凝土选用较小的塌落度,混凝土浇注选择在白天进行,最低气温时段和气温急剧变化时段的夜间禁止浇注。

涵身混凝土浇筑完成并抹面后,立即用塑料薄膜覆盖顶面封闭保湿,采用棉被等覆盖保温,拆模时,边拆模边用无纺布和塑料薄膜包裹涵身保温养护。涵身内部放火炉不断加热,两端封闭。

5、梁场冬季施工

浇筑前应做好必要的准备工作,如模板、钢筋和预埋件检查、清除冰雪冻块、马道的搭设和防滑措施检查、振捣机械和工具的准备等。同时将蒸养棚安装到位,通入蒸汽进行升温,确保在浇筑混凝土前棚内气温及模板、钢筋等温度不低于5℃。

使用布料杆配合混凝土泵进行混凝土浇筑。浇筑时要保证混凝土的均匀性和密实性,要保证结构的整体性,尺寸准确,钢筋、预埋件位臵准

确,拆模后混凝土表面平整、光洁。浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。严格控制混凝土入模温度并控制振捣时间,尽量做到快速振捣。

5.1、混凝土养护

为保证冬季施工期间梁体的养护质量,在每个制梁台座侧模外侧用彩钢瓦设臵养护棚,并配臵蒸养棚布和2套桥面养护棚架以备使用。

梁体灌注结束后,立即对梁体顶部覆盖蒸养棚架,并用棚布对梁体端部进行覆盖密封。

当环境气温低于5℃时,在静停阶段采用蒸汽低温预养,预养温度为5—10℃。

梁体混凝土浇筑完毕并静停4小时后,开始蒸汽养护,升温的速度控制在10℃/h之内。蒸汽养护分静停、升温、恒温、降温四个阶段。当混凝土达到脱模强度后开始降温。拆除保温设施时,必须保证混凝土温度芯部与表面、表面与环境温度之差不超过15℃。

5.2、冬施期间移梁至存梁台后的养护

冬施期间,梁体脱模后继续通蒸汽进行养护。在存梁区内布设蒸汽管道,梁体移至存梁区后用篷布覆盖密封,并通蒸汽养护不少于14天,养护期间保证棚内温度不低于5℃,并排专人每天2时、8时、14时、22时测温4次,并做好记录,以对棚内温度进行控制。

5.3、预应力工程

冬期施工期间不能采用水冲洗预应力管道,对于越冬使用的孔道,入冬前,用高压风将全部存留在梁管道内的水吹干净,并作临时封堵,防止

篇二:《冬季施工安全监理要点》

冬季施工安全监理要点

冬季施工安全监理要点

冬季施工安全监理要点一、基本规定:

1、冬季施工期间,应与气象部门建立联系,及时掌握雪情、风力等预报,了解突变天气情况,及时采取相应的防范措施。

2、施工过程中工程项目部位发生变化或有较大设计变更时,应及时调整补充施工方案和安全技术措施。

3、大雪、大雾、沙尘暴、风力6级(含)以上的恶劣天气时,不得进行吊装、钻孔、高空等露天作业。

4、风雪过后作业,除做好清雪外,还应检查特种设备的安全保险装置,电缆有无损伤、电线接头有无破坏、架空线路有无异常,是否有被雪掩埋的孔洞。

5、项目经理部应当对防火、防冻、防滑、防煤气中毒、防春融坍塌制定专门的安全管理措施和制度,进行专项安全交底和教育。

6、入冬前,应对临建设施采取防寒保暖措施。

7、春融期间开工前必须进行工程地质勘察,确定地基的冻结深度和土的融沉类别,对坑、沟边坡随时检查,发现危险征兆及时处理。

二、冬施前准备工作检查

1、冬季施工项目工程安全管理组织机构,对岗查人。

2、重点查职工宿舍、现场临时用电、施工防火、防冻、防滑、防煤气中毒和临边高处作业防护措施。对存在安全隐患的部位和安全防护

措施不到位的场所,定措施、定时间整改,由驻标监理组长或安全监理工程师验收合格后,才能实施施工。

3、冬季安全生产教育培训、专项交底。要求按照工种、工序、岗位,交底到每一个工人,不留空白。

4、供暖、保温设施的生产合格证,以及是否按照批复的方案配置、使用。

5、为工人配备的冬季防护用品是否足量、合格,是否正确使用。

6、车辆、设备是否进行了入冬前修理,是否有专用油品、防滑设备,是否有检查措施。

三、现场监理措施

1、现场内的各种材料按材质分类堆码到指定地点,堆放高度不得高于1.5m并有防止倾倒保护措施和防火、防盗措施。

2、便道、便桥、安全梯、孔口、平台应采取措施防滑,霜、雪过后要及时清扫作业面,防止高处坠落事故的发生。

3、靠近河流的驻地、施工现场要管好工人,不到冰上走动。严禁车辆和小型设备到冰上行驶。

4、安全标识设置。在施工现场危险场所、通道口和临边醒目位置,设置相应的安全警示标志牌,提示作业人员加强自我安全保护意识,防止意外事故发生。

5、施工、运输场地防止积水,以免因温度过低结冰,造成安全隐患。

6、混凝土施工:

(1)模板支架、平台支架的地基应采取防止冻胀、消融沉降的措施;

(2)使用外掺剂应集中管理,专人领取,正确使用,余料回库,严防误食。

(3)采用蓄热、蒸汽和暖棚方法养护时,必须养护到强度满足抗冻要求方可停止养护。

(4)使用泵车运送混凝土,浇筑前由施工技术和安全管理人员提前对施工作业面和工作环境检查,符合施工条件才能实施。浇筑后严禁在现场、便道洗罐。

7、用电与车辆、机械:

(1)霜、雪天气,电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理,电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中。

(2)大风雪后,应对用点线路进行检查,防止断线造成触电事故。

(3)特种设备的安全防护装置和起重索具、承重钢丝绳检查,必须在开机前由司机试开机,确认设备使用正常,才能使用,安全员定期对现场的所有设备全面检查,发现存在的隐患,必须立即指定专人整改,复检合格后,才能使用。

(4)机械挖掘时应采取措施注意行进、移动过程中的防滑。车辆机械在坡道和冰雪路面应缓慢行驶,不得紧急制动。上坡时不得换挡,下坡时不得空挡滑行。发动机、油箱应搞好防冻。

四、砌筑施工:

1、砂浆应随拌随用,受冻砂浆不得使用。

2、采用热砂浆时,宜采用加热水方法,水温不得超过80℃;使用60℃以上的热水时宜先将水和砂稍加搅拌后再加水泥。严禁加热水泥。

3、破碎片石要注意周围人、物,避免因听不到招呼误伤。

五、森林防火、防爆:

(1)施工现场的易燃、易爆及有毒物品要建立严格的管理制度,定点分类存放,设有明显标识,并有专人负责。宿舍与存放易燃、易爆及有毒物品的仓库应有足够的安全距离。宿舍门窗玻璃要完好,正确使用取暖设施,保持室内通风良好。宿舍内严禁使用木柴、炭火取暖,严禁乱拉、乱接用电设施,防止发生烟气中毒和引发火灾事故。

(2)重点做好作业区、生活区、易燃易爆物品存放区、仓库、配电设施等重点部位的消防安全管理,实行重点防范、重点监控,排除火灾隐患。要合理有效地配置灭火消防器材。严格落实三级教育交底,确保工人正确使用灭火器材,学会逃生自救知识。

(3)对动用电气焊等明火作业,要实行严格的动火审批制度,并设动火看护人,实行现场监护。实行明火作业时,必须避开易燃易爆物品和装置,操作完毕后要认真清理现场,防止产生暗火。

(4)严禁在施工现场内吸烟。严禁在装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。对各种用途的临时用房、仓库、贮罐、堆料等要合理布局,保证有足够的安全通道、防火间距。安全消防通道应保持畅通,标识醒目。

(5)强化事故应急预案管理。要完善现场事故应急预案制度。建立冬季施工安全生产值班制度,落实抢险救灾人员、设备和物资,一旦发生重大安全事故时,确保能够高效、有序地做好紧急抢险救灾工作,最大限度地减轻灾害造成的人员伤亡和经济损失。

篇三:《冬季施工监理细则》

QSC/KFJL-XZ-2011-13

滨海旅游区畅园(蓝领公寓)工程

冬季施工监理实施细则

编制:审核:

天津开发区建设工程监理公司

滨海旅游区畅园(蓝领公寓)工程项目监理部

2011年11月11日

一、工程概况

1、工程名称:滨海旅游区畅园(蓝领公寓)工程

2、工程地点:西北侧隔中央大道与中心生态城遥相呼应,东南侧为城市绿化带及滨海大道,东北方向与产业大道相邻。3、建设单位:天津滨海名苑投资有限公司4、施工单位:大庆建筑安装集团有限责任公司5、设计单位:天津市建筑设计院

6、监理单位:天津开发区建设工程监理公司

7、工程项目组成及建设规模:本工程总建筑面积83602㎡,其中1-5#楼为蓝领公寓蓝领公寓,结构型式为框架结构,4-6层建筑,独立承台,地连梁结构基础;主体为混凝土框架结构,砌体内墙为加气混凝土砌块,外墙为蒸压轻质砂加气混凝土砌块。砂浆为M7.5。{冬季施工监理控制要点}.

二、监理依据

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20012、《砌体工程质量验收规范》GB50203-20023、《混凝土施工验收规范》GB50202-20114、《建筑工程冬期施工规程》

5、《建设工程冬期施工十项禁令》{2007}54号文件6、《施工图纸》

7、《建筑工程施工合同》

8、《建筑工程委托监理合同》9、《施工组织设计》10、《监理规划》11《专项冬期施工方案》

三、监理控制目标质量达到合格标准四、监理工作程序

事前控制→事中控制→事后控制1、工程质量的事前控制

1)、审查施工单位报审的施工方案。包括:冬季施工的部位;冬期施工的方法和养护方法;测温要求;热工计算;冬施的安全防火措施。

2)、审查预拌混凝土、砌体材料、预拌砂浆等供货商的资质,生产能力,产品质量。3)、审查施工工艺、顺序。

4)、审查施工前准备工作的落实情况。保温材料、防风措施、测温情况。2、工程质量的过程控制

1)、巡视检查砌筑方法工艺是否符合规范要求。混凝土入模温度检查,覆盖保温情况。

2)、巡视检查使用砂浆,混凝土外加剂(防冻剂、减水剂、早强剂等)是否符合设计及《混凝土外加剂应用技术规程》GB50119-2003要求。

3)、砌筑质量、混凝土浇筑质量检查:轴线位置、垂直度、砂浆饱满度、平整度是否符合设计及规范要求。3、工程质量的事后控制

1)、按设计文件和《砌体工程质量验收规范》《混凝土施工验收规范》的要求,进行验收。

2)、符合要求的监理签认,不符合要求的,要求施工单位进行整改。五、冬期施工时间的规定:

1.根据《建筑工程冬期施工规范》JGJ104-97规定:当室外日平均气温连续5d稳定低于5°C即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d稳定高于5°C即解除冬期施工。

2.天津市地区一般为11月15日至次年3月15日。

3.在冬季施工的初末阶段,不是冬施期时,也要采取必要措施,防止突然出现的霜冻情况。

六、冬期施工前的准备工作:

1.技术准备

冬施前,要求施工单位对测温人员,混凝土试块制作人员,安全防火人员,以及技术管理人员,都要进行技术培训后上岗。各单位均应指派专人负责测温工作,对现场施工人员进行冬期施工技术交底工作,掌握冬期施工控制要点。对本工程冬期施工的项目进行确定,明确责任。工程技术人员和项目管理人员必须认真复核图纸,查对是否能适应冬期施工的要求。

检查测温孔的布置应绘制测温孔平、剖面布置图,按组团栋号顺序、按孔顺序编号。施工现场设测温箱,安排专人测量施工期间的室外气温,混凝土来料、入模、后期强度增长的温度并做好记录。

及时查看天气预报,撑握天气变化情况,防止寒流的突然袭击。2.材料准备

督促施工单位提前做好冬期施工的各种材料(其中主要包括保温材料)准备工作,提前与预拌干粉砂浆、预拌商品混凝土厂家取得联系,做好试配工作,并提出施工配合比。

七、冬期施工监理控制要点:

1.冬季施工主要检查内容

(1)施工单位的冬季施工管理体系建设和特殊操作人员上岗证。(2)冬季材料的进场验收和保管情况。(3)冬季施工方案的编制审核及执行情况。(4)砼、砂浆的配合比、搅拌的计量情况。(5)试块养护和见证取样送养的执行情况。2.冬季施工方案检查

根据工程特点制定有针对性地冬季施工方案,明确冬季施工的部位;冬季施工需要的物资及数量的准备情况;冬季施工选用的方法及技术方案;冬季施工的测温人员安排;冬季施工的安全技术措施(防火、防煤气、防中毒等)。

3.质量控制资料

(1)大气室内、外温度测量纪录;砼入模温度、出罐温度、混凝土不同时间节

点测温、坍落度检查记录。

(2)砼、砂浆的测温纪录、测温点的布置图;砼养护纪录;同条件试块的留置和测温纪录。

(3)砼配合比、合格证、碱含量及外加剂的选择和复验报告。4.现场实物检查

(1)现场冬季施工的物资准备情况;

(2)现场冬季施工是否与冬季施工方案吻合;(3)砼养护情况和测温情况;(4)现场钢筋焊接的冬施保温情况;

(5)商品砼的出罐温度、入模温度、坍落度检查情况;

(6)现场砌筑工程、防水工程、回填土工程、钢结构工程、装饰装修工程的冬施控制情况。

5.钢筋混凝土工程5.1测温孔的设置

测温孔布置及深度要绘制平面图和立面图,各孔按顺序编号,经技术部门批准后实行。

5.2各类建筑测温孔设置要求:

a.测温孔的布置一般选在温度变化大、容易散失热量、构件易遭冻结的部位设置;

b.现浇混凝土梁、板、圈梁的测温孔应与梁、板水平方向垂直留置;c.现浇混凝土柱在柱头和柱脚各设测温孔一对,预柱面成30度倾斜角;d.预制框架先浇柱头,每个柱上端接头设测孔1个,每个柱下端接头设一对测温孔,与柱面成30度倾斜角;

e.现浇钢筋混凝土构造柱,每根柱上、下端接头各设一个测温孔,与柱面成30度倾斜角;

f.现浇框架结构的板墙每15米设测孔一个,每道墙至少设一个;

g.剪力墙结构的板墙,横墙每条轴线测一块模板,纵强轴线之间采取梅花形布置,每块板单面设测温孔3个,对角线布置,上、下测孔距离大模板上、下边缘30-50cm;

h.预制大梁的叠合层,每根梁设测孔一个;

j.现浇阳台挑梁、雨罩及室外楼梯休息平台等零星构件每个设测温孔2个;

篇四:《冬季施工监理卡控要点》

冬季施工监理卡控要点

1

2

3

4

5

篇五:《2011年冬季施工监理细则》

北京轨道交通八号线二期九标土建工程

冬季施工监理实施细则

编制:_____

审核:_____

1、编制依据:

1.1北京地铁八号线二期第九标鼓楼大街站土建工程工程施工监理规划;

1.2《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003版)

1.3《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB0204-2002)

1.4《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)

1.5《钢筋焊接验收规程》(JGJ18-2003)

1.6《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)

1.7《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)

1.8《城市区域环境振动标准》(GB10070-88实施)

1.9《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T04-2011)

1.0轨道交通《车站工程施工质量验收标准》(修订版)

以及国家、行业及地方的相关规程、规范和标准。

2、冬期施工时间的规定:

2.1《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T104—2011)规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,测温方法按照每昼夜不少于4次,并且还需测最高、最低气温。为保证冬期施工构筑物的质量和施工安全,应提前收集当地冬期的气象资料,了解当地的气温变化规律、低温持续时间、寒潮、大风天气、最低温度以及风、雪期等资料,还要掌握施工过程中未来一周的天气变化趋势。

2.2根据冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃,为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃,为冬施工结束日期。现场应于11月初即开始对大气进行测温,上述条件达到即确定为冬施的起、止日期。

3、冬期施工前的准备工作:

3.1、模板工程:

1)模板上不得存有冰雪及积水,墙及柱内如有积雪必须清理和扫除干净后方可施工。

2)竖向支撑体系必须稳定,牢固,不得支撑在冰块上。

3.2、钢筋工程:

1)在负温条件下使用的钢筋、施工时应严格检查,加工和运输过程中应防止

撞击和刻痕。

2)如在施工过程出现突发天气(下雪)必须及时将钢筋上的积雪清除干净方可进入下边工序施工。

3.3、混凝土工程:

1)混凝土工程的冬季施工,除按常温施工的要求进行质量检查外,尚应检查以下项目:

①混凝土出厂时的温度。

②混凝土卸料时的温度,每车至少测量1次。

③混凝土在浇筑时和入模时的温度。

④掌握混凝土水热化的温度和最底和最高界限。

3.4、技术准备

1)冬施前,要求施工单位对测温人员,混凝土试块制作人员,安全防火人员,以及技术管理人员,都要进行技术培训后上岗。各单位均应指派专人负责测温工作,对现场施工人员进行冬期施工技术交底工作,掌握冬期施工控制要点。对本工程冬期施工的项目进行确定,明确责任。工程技术人员和项目管理人员必须认真复核图纸,查对是否能适应冬期施工的要求。

2)施工现场设置百叶箱,安排专人观察施工期间的室外气温,测量和记录混凝土来料、入模、后期混凝土水热化的增长温度并做好记录。

3)与当地气象台站保持联系,及时接听天气预报,撑握天气变化情况,防止寒流的突然袭击。

3.5、材料准备

1)督促施工单位提前做好冬期施工的各种材料的准备工作,(其中包括保温材料),提前与商品混凝土厂家取得联系,做好试配工作,并提出施工配合比。

2)提前准备好加热采暖设备(如暖风机、燃油暖风机)以及覆盖保温阻燃材料(如岩棉被、海绵、帆布、塑料薄膜、彩条布等),另需配备测温仪器、防火设备,组织专职电工进行供热采暖设备的安装。

3)冬季施工前组织有关人员学习冬季施工技术规程。

4、冬季施工安全控制:

4.1、脚手架不得留有积雪及冰块,并支撑牢固稳定。

4.2、做好防滑、防冻、防坠落等措施。

4.3、临时用电必须由专人负责,燃油热风机必须专人操作,提前培训,严禁随意乱拉,特别是燃油热风机必须严格按照要求操作,防止爆炸、火灾的发生,确保施工安全。

4.4、现场应配备一定数量的灭火器材和水桶,保证灭火器材安全有效。

5、冬期施工监理控制要点:

5.1、砼施工准备阶段监理检查内容

1)检查混凝土浇注的所有准备工作,保证砼浇注的连续进行,不得出现让混凝土运输车辆在施工现场长时间等待。根据工程项目特点,检查施工方砼浇注顺序,尽可能的缩短砼的浇注时间,减少砼的热量损失。

2)检查泵管是否应采用保温措施,以减少热量损失。泵送开始前用热水冲送泵管,使之预热,以减少砼输送热量损失。

3)检查砼入模温度,在任何情况下必须保证砼的入模温度不低于5℃,不符合温度要求的砼不得使用。砼浇注过程中要随时测量浇注温度,记录详细,保证砼在可控的状态下施工。

4)检查冬施方案中各项具体要求是否可以实施,实际是否是按照方案中具体落实,对不能实施项目马上进行调整。{冬季施工监理控制要点}.

5)施工现场钢筋原材料堆放区、钢筋焊接区、其他原材料堆放区、砼浇筑口必须有保温措施。

5.2、监理在冬季施工阶段对钢筋焊接的检查内容

1)焊接钢筋时,在室外负温条件下,风力超过3级时,采取挡风措施,焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪,温度低于-20℃时要对钢筋采取预热处理或在暖棚内进行钢筋焊接、冷弯操作。

2)焊条使用前,必须按生产说明书及有关工艺文件规定的技术要求进行烘干,烘干后必须存放在保温桶内,随用随取。焊条由保温桶内取出到施焊的时间不宜超过2小时。不符合上述要求时,应重新烘干再用,但焊条烘干次数不宜超过2次。

3)钢筋负温帮条焊或搭接焊,平焊时第一层焊缝应从中间引弧,再向两端运弧施焊,以后各层控温施焊,层间温度控制在150℃~350℃之间;立焊时先从中间向上运弧,再从下端向中间运弧,使端部的钢筋达到一定的预热效果。

4)钢筋焊接接头或焊接制品分批进行质量检查和验收,包括外观检查和机械性能试验。

5)督促检查施工单位做好钢筋焊接接头的取样、复试工作。

5.3、监理在砼施工阶段及施工后的工作内容

1)核实商品砼供应单位的配合比是否符合设计要求;核实预拌混凝土是否符合施工所需混凝土的强度等级要求;监理不定期进行对商品砼公司进行监督和检查。

2)检查砼入模温度,在任何情况下必须保证砼的入模温度不低于5℃,不符合温度要求的砼不得使用。砼浇注过程中要随时测量浇注温度,记录详细,保证砼在可控的状态下施工。

3)侧墙、中板、框架柱、顶板混凝土浇注完毕后,立即进行覆盖保温,保证温度、热量不至于散失。未完全冷却的砼有较高的脆性,结构在冷却前须防止受到任何冲击荷载或动力荷载。

4)现场要制作砼同条件试块,砼临界强度要由现场同条件试块的强度来决定,保证砼受冻前达到临界强度。

5)砼应按照要求预留600度天同条件、拆模、后期强度增长、达临界温度等砼试块。

6)砼施工做好来料、入模、后期强度增长等测温记录。按照要求做好砼后期保温养护,复测复检工作。

7)检查现场混凝土试块养护的标养室条件(温度、湿度)是否符合规范要求。

8)做好防火、防冻、安全工作。

5.4混凝土的温度测量,应按下列规定进行:

1)全部测温孔、点均应编号,编制布置图,测量结果要写入正式记录。

2)测温孔、点应设在有代表性的结构部位和温度变化大,易冷却部位,测温孔的深度一般为10—20cm,或板、墙厚度的一半。

3)测温时,应将温度计与外界气温做妥善隔离,可在孔口四周用保温材料塞住,温度计在测温孔内应留置3min以上,方可读数。

4)测量读数时,应使视线和温度计的水银柱顶点保持在同一水平高度上,以

篇六:《冬季施工监理细则》

***小学工程{冬季施工监理控制要点}.

冬季施工监理细则

编制人:

审批人: